Citat:
Ursprungligen postat av benkegbg
Hej och stort tack för Vägskyddet. I beskrivningen står att man kan ha upp till 10 aktiva komponenter av varje typ i ett vägskydd. Jag har satt upp en helt vanlig korsning med en helbom på varje sida av rälsen. Med försignaler och så vidare så blir det 10 stycken komponenter. Men hur gör jag om jag istället för att ha en helbom vill ha två halvbommar och likaså ha dubbelt upp med vägsignaler. Då blir det ju fler än 10 komponenter. Kan man namnge vissa av dem med samma siffror? Jag har också utelämnat bokstäverna L resp R på vissa signaler och det tycks fungera bra ändå.
Hälsningar
|
Stämmer, att du kan ha upp till 10 aktiva komponenter.
Du har använt 10 saker och nummrerat dom från 1 till 10.
Du har kommit halvvägs rätt.
Tar du en titt på namnen, så avviker dom från varandra t.ex. bommarna heter SVS-gate-bst-7 och 8. Byt ut 7 och 8 mot 1 och 2, så kan du lägga till 8 bommar till.
Så efter varje namn som SVS-xsig-bst kan du använda 0 till 9 = 10 saker.
svs-xsig-bst-1
svs-xsig-bst-2
svs-xsig-bst-4
svs-xsig-bst-5
svs-xsig-bst-6
svs-xsig-bst-7
svs-xsig-bst-8
svs-xsig-bst-9
svs-xsig-bst-0
gate-bst 1 till 0 = 10
trig-bst 1 till 0 = 10
vsig-bst 1 till 0 = 10
fsig-bst 1 till 0 = 10
road-bst 1 till 0 = 10
Så du har 10 alternativ på varje. Då namnet skiljer dom åt efter svs-xsig/gate/trig/vsig/fsig/road